三相电动机,55KW 水泵。。。用了20多天了。昨天突然吱吱响,然后就烧了。具体烧哪了不清楚,希望大家把所有的可能性都说说。针对烧毁前“吱吱”的响声。 。。新电机,才用20多天。负载和以前一样,没变化。[ 本帖最后由 ycm888 于 2011-2-13 21:55 编辑 ]
三相电动机,55KW 水泵。。。用了20多天了。昨天突然吱吱响,然后就烧了。具体烧哪了不清楚,希望大家把所有的可能性都说说。针对烧毁前“吱吱”的响声。 。。新电机,才用20多天。负载和以前一样,没变化。
[
本帖最后由 ycm888 于 2011-2-13 21:55 编辑 ]
2楼
内部打火,绝缘击穿。应该属于质量问题。
回复
3楼
谢谢啊
回复
4楼
一直运行20多天的电机,突然吱吱响,烧了,电机本身的生产质量问题可能性较大。可能是绝缘纸缠包、浸漆工艺不合格,造成相对地、相间或者同相间的匝间短路,最终烧毁电机!
不知该电机投用前,是否做过试验?试验数据是否合格?
回复
5楼
没做过实验。我在问一下。操作员说电机烧毁前,电压电流正常。他这么说合理吗?电机如果吱吱响的话。电流应该有变化才对吧?
回复
6楼
不知道你说的吱吱响,是从什么部位发出的,如果是轴承室发出的,那么就是轴承缺油,造成轴承散架,电机转子扫膛,进而造成定子线圈崩烧.
回复
7楼
声音是轴承发出的吗?如果是的话,就是轴承散架,导致转子扫膛,造成定子线圈崩烧.
回复
8楼
低压电动机不需要做直流耐压、测泄漏电流和直流电阻,但必须测绝缘和吸收比。电动机烧毁了,但保护没有动作,说明是放电造成的,不是直接短路。放电电流有限(担忧热量的积累,导致烧毁电机),这也是为什么操作员说电流没有明显变化的原因吧。
回复
9楼
不太理解。怎么能放电呢?如果放电说明转子转速高于电场转速。这是外力导致的,可是负载水泵正常啊。
回复
10楼
晕,是绝缘存在缺陷,匝间、相间或相对外壳之间存在放电!
放电不是电动机处于发电状态!
回复
11楼
楼主最好能上几张图片这样大家才能有所依据的分析,(如果可能最好把电机打开看看内部的情况),有时候操作员说的不一定正确,有可能为了给自己开脱责任所以说电流和电压没有异常,也有可能把"嘶嘶"声形容成"吱吱"声.期待上图!
回复