斜板沉淀池设计请教
zhang2324315
2006年03月18日 09:23:54
来自于水处理
只看楼主

30t/h的给水处理,采用斜板沉淀池该如何设计?给水为从河中抽取的,原水浊度小于1000度左右?请各位高手们帮忙,小弟先谢了!

30t/h的给水处理,采用斜板沉淀池该如何设计?给水为从河中抽取的,原水浊度小于1000度左右?请各位高手们帮忙,小弟先谢了!
免费打赏
lsa
2006年03月24日 20:23:37
12楼
设计手册上很详细的呀,参数有问题吗
回复
napoleon840104
2006年03月24日 20:58:02
13楼
11楼的大侠解答已经够详细了!我现在做的10000t/d的河水净化,供给印染厂使用都是设计3m3/m2.h表面负荷。用布水管进水,但还在进水管到池底下加一个布水箱,既可以做缓冲作用,又可以做配水。
回复
tianlei810209
2006年03月24日 23:00:33
14楼
我在设计一体化设备的时候,改进了混凝+斜管沉淀
主要思想是
原水经管道混合器+波纹板+隔板+整流板(同时起到向斜管沉淀池布水的作用)+斜管沉淀(异向流)
设备较大时,采用混凝部分穿孔布水,进入整流区,充分利用有限的钢质设备的容积
至于其他的参数,给排水手册上都有,我就不需要再啰嗦了!
回复
zhang2324315
2006年03月25日 08:03:58
15楼
由于这个是小水量的给水,是否不用考虑设置两套同样水量的沉淀池,还是将一个沉淀池的分成两格的并列进水?如果采用污泥回流的话,是否应该容积大一点?
回复
smile.haiyan
2006年03月29日 10:42:40
16楼
水量比较小,设计成间歇式就可以了,斜板造价要低,就采用斜板,浊度太高就采用脱色剂,再加PAC,PAM,根据自己的情况就OK了,仅供参考
回复
zhang2324315
2006年04月03日 17:45:48
17楼
多谢楼上几位。
回复
水手633
2006年04月03日 18:13:02
18楼
水量较小,可采用管道混合器,折板反应池与斜板沉淀池合建,斜板下加装整流设施,出水浊度可在10左右.
8楼的意见,我非常同意.
回复
hjzx011
2006年04月11日 15:55:24
19楼
有时侯~~好象水量少的话!~~按书上的设计~~有好大的问题~~就那30--40顿 /天,算出来面积少的很!~
回复
zjw124
2006年04月11日 16:30:44
20楼
我个人觉得大家回答得都非常好,但是大家有没有考虑到他的水要达到什么样的标准阿?
对于水质不同的要求就会有不同的作法,现在很多人提问都是讲的很粗略没有讲到关键的地方.
麻烦提问的朋友把你的问题说得详细一点.
回复
铁塔
2006年04月19日 15:40:39
21楼
崔玉川.给水厂处理设施设计计算.北京:化学工业出版设,2003
这本书上有很详细的例子.
回复

相关推荐