水源热泵
szm19771105
2006年03月18日 07:11:46
来自于热泵工程
只看楼主

请教前辈专家,水源热泵怎样确定地下水的流量是否能够满足空调系统需要的流量?

请教前辈专家,水源热泵怎样确定地下水的流量是否能够满足空调系统需要的流量?

1142637102813.gif

免费打赏
coolheating
2006年03月18日 19:19:15
2楼
能够把热量换出去就可以了
回复
alextogo@co163
2006年03月22日 12:38:24
3楼
根据公式计算啊,如果你想讨论可以加我QQ45685291,本人作水源热泵设计施工4年多。
回复
zzb771120
2006年03月22日 14:30:55
4楼
计算地下水量:用冬季热负荷和夏季冷负荷两个负荷进行确定。
首先:按冬季热负荷确定。地下水流量V1=(建筑物总热负荷P1-热泵总输入功率Pj1)/(4.2*地下水可用温差)。
其次:按夏季冷负荷确定。地下水流量V2=(建筑物总冷负荷P2+热泵总输入功率Pj2)/(4.2*地下水可用温差)。
最后比较V1与V2,取大者即位水源热泵地下水流量。
回复
coolheating
2006年03月23日 08:59:01
5楼

那一般来说V1与V2哪个大?
回复

相关推荐

APP内打开