雨水收集池取消雨水管接到消防水池可以么
zxpzxpzxp3
zxpzxpzxp3 Lv.2
2011年02月11日 11:08:34
只看楼主

RT..空间有限..想把雨水管线接到消防水池里去..这样雨水收集池就可以拿掉..设计图纸中也有雨水管线接到消防水池..不过施工图纸还没有过来..不知道这个想法可行不

RT..空间有限..想把雨水管线接到消防水池里去..这样雨水收集池就可以拿掉..设计图纸中也有雨水管线接到消防水池..不过施工图纸还没有过来..不知道这个想法可行不

QQ截图未命名.jpg

xiongmaoji
2011年02月15日 15:54:56
12楼
10楼瞎掰,看一下水质标准再说可以吗?
雨水必须处理后达到消防用水水质标准才可用。
因此雨水收集池不可兼作为消防水池,
雨水处理后的清水池可以和消防水池合用。
回复
paopao803
2011年02月15日 20:14:28
13楼
消防水再不干净,也至少比雨水干净吧,雨水直接进消防水池,不怕消防管堵掉?
回复
ruqingbo
2011年02月16日 09:30:03
14楼
别图省事了,该进哪了就进哪去,别耽误事!
回复
hu-rui84
2011年02月17日 09:35:31
15楼
雨水直接进入消防水池,第一次听说。
雨水水质没保证,要是存在喷淋系统,水质要求更高些
回复
水晴
2011年02月18日 11:14:46
16楼
雨水中的微生物本来就多,直接进消防水池?消防水池的水本来可以多放些时间再换,你这样一弄,直接就一个月一换了哦
回复
l306165111
2011年02月18日 11:35:00
17楼
非常同意12楼的说法,初期雨水污染挺严重的,所以最好别省,如果是达到消防用水标准的清洁废水或需少量处理的还行。
回复
huangsuihua
2011年02月18日 16:28:12
18楼
雨水如要作为消防水源补充的一种是可行的,但雨水要经过中水处理后为妥,保证水源去掉泥砂杂质即可。
回复
cqyachang
2011年02月18日 16:41:44
19楼
学习学习。还是不要走不寻常路了,循规蹈矩吧
回复
tianweizhao30
2011年02月19日 23:28:40
20楼
采用收集雨水做消防水源的想法是好的,也是可行的,但应该增加一些简单的处理措施(初期雨水拦截,过滤设施等)。
回复
葱爆羊肉
2011年02月21日 09:15:08
21楼
你消防水池容量富余很多?如果是这样,那前期你自己估算消防水量的时候过分夸大了,要知道地下室一个车位就是十来二十万的,这样设计本身就是对甲方的不负责任;如果消防水池容量差不多,那雨水不可能排进来,不然大雨的时候会有惊喜,而且雨水也会对设巡检的消防系统不利,不建议这么做。