最近看设计手册,上面讲过渡季节应考虑更多利用新风制冷。为此,新风口应保证最小新风量的要求,也应考虑全部新风制冷要求。由于本人地处北方,对空调了解很少,现求教高手(尤其南方空调高手):为满足上述要求,设一个按全新风制冷风量选择的新风口,还是选择两个新风口(一大一小)。如为一个风口,如何控制风口大小。
怎么没人解答 我新风也没怎么做过 跟你一起等待解答
回复
3楼
新风口做成一个就可以了,按照最大新风量计算,新风口进口风速不宜设计过大,建议控制进风风速:2.5m/s~2.8m/s,同时在新风进风管至新风机进风口之间设置开关式的电动风阀(用途是防冻),新风机开风阀开,新风机关闭则关闭!
回复
4楼
新风口做成一个,按照最大新风量计算?
那么,当最热季节采用最小新风量时,如何控制风量(新风量)?
回复
5楼
过渡季全新风运行一般都是针对全空气系统。在制冷和采暖季,新风量按设计风量考虑。在过渡季,将回风关闭,新风阀全开,实现全新风运行。
这里主要就是将新风竖井要按全新风运行的风量预留。对于空气处理机组的后端风管机风口影响不大。
回复
6楼
常见的回风口与新风口是连接在同一个静压箱,似乎风口也不安装电磁阀,如何关闭,手动吗?
回复
7楼
如果想实现过渡季全新风运行,必要的阀门肯定是需要的。如果有完善的自控系统,电磁阀也就是必备的了哦
回复
8楼
平时新风量和过渡季新风量差别较大时,还是做2个新风口更合适,通过阀门启闭和调节。
回复
9楼
突然发现我以前来过哈哈 现在知道按最大新风量设计加调节阀 不过请教下最大新风量怎么确定 是按空气处理机组的风量 还是另外按换气次数计算 要是按换气次数计算 多少次合适
回复
10楼
是按照空调机组风量,怎么能按换气次数呢?送风量和非全新风是一样的阿!只是没有回风全部新风
回复
11楼
学习啦,谢谢
回复