求助:下供下回散热器采暖系统的一个问题
s5066942
s5066942 Lv.2
2011年02月10日 20:53:55
来自于采暖供热
只看楼主

请教一个问题:四层办公,采用下供下回双管式散热器采暖,需要在每组立管顶部均设置自动排气阀,还是可以利用四层散热器的跑风来排气呢,谢谢!

请教一个问题:四层办公,采用下供下回双管式散热器采暖,需要在每组立管顶部均设置自动排气阀,还是可以利用四层散热器的跑风来排
气呢,谢谢!
免费打赏
cxdr
2011年02月13日 05:51:55
22楼
因在每根立管顶部设自动排气阀、在每组暖气片上设手动排气阀。
回复
口天
2011年03月17日 17:43:50
23楼
学习了,谢谢大家的建议
回复
cairuke1025
2011年03月21日 17:05:31
24楼
学习学习,不做分析
回复
lizhenghua2004
2011年03月24日 10:22:15
25楼
在系统最高点供回水上部安装排气阀,每组暖气片要安装手动排气阀
回复
haoqingyuan
2011年04月02日 10:13:34
26楼
立管和供回水干管最高处都需要设置自动排气阀。