求助:下供下回散热器采暖系统的一个问题
s5066942
s5066942 Lv.2
2011年02月10日 20:53:55
来自于采暖供热
只看楼主

请教一个问题:四层办公,采用下供下回双管式散热器采暖,需要在每组立管顶部均设置自动排气阀,还是可以利用四层散热器的跑风来排气呢,谢谢!

请教一个问题:四层办公,采用下供下回双管式散热器采暖,需要在每组立管顶部均设置自动排气阀,还是可以利用四层散热器的跑风来排
气呢,谢谢!
免费打赏
s5066942
2011年02月12日 08:25:05
12楼
谢谢了~~~
回复
congjucao
2011年02月12日 08:39:24
13楼
应该在立管顶端加自动排气阀,光靠散热器的自动跑风不够。注意排气阀部位安装截止阀。
回复
zlhvac
2011年02月12日 09:08:01
14楼
立管要设置,供回水干管最高处也需要设置。
回复
numeng1998
2011年02月12日 11:49:43
15楼
供回水干管最高处为什么也要设?
回复
wjb010
2011年02月12日 14:02:19
16楼
在顶层立管上部安装排气阀,每组暖气片要安装手动排气阀
回复
jianhua4350
2011年02月12日 16:50:51
17楼
立管顶部的排气阀不能少啊呵呵
回复
dixondixon
2011年02月12日 19:27:28
18楼
好像不用每根立管都设排气阀,起点跟末端设就行,其余的靠散热器排气。
回复
dixondixon
2011年02月12日 19:27:58
19楼
怎么更多更快的赚取土木币?
回复
saner116
2011年02月12日 20:00:13
20楼
这样 不行吧?下供下回,最高点在立管顶端,末端设放气阀没用的吧?
要是上供下回在末端设还行
回复
baggio914
2011年02月12日 22:07:27
21楼

我觉得你说的不对,还是每根立管设自动排气阀,散热器设手动排气阀最好
回复

相关推荐

APP内打开