由于工厂速冻间在车间内,出入库走廊约50米长、3米宽、3.5米高,整个走廊采取了半封闭式结构(没有通风,没有换气系统),走廊两侧和顶棚整天象水帘洞一样,冷凝水怎么擦也无法消除。在走廊内增加了三台吊顶式冷风机降温除湿,收效甚微。由于生产车间湿度特别大,速冻间的开启比较频繁,通过简单的除湿设备很难奏效。望各位高手给予指点迷津!
会结露是因为你的墙体表明温度低于,露点温度
回复
13楼
如果面积不大的话,建议做防汗
这样方便简单,实惠
回复
14楼
这种冷凝水大量出现的情况肯定出现在夏季室外干球温度和湿球温度较高的情况下较为严重,空气含湿量较高。主要通过门的开关渗透途径进入走廊的,速冻区域属于内区,而走廊是连接内区和外区的过渡区域,这个区域的温湿度受内区和室外的双重影响而达到一个平衡。现有走廊的室内冷风机在夏季高峰期时除湿能力是很有限的,针对这种情况现在比较有效地办法是转轮除湿和溶液除湿,保持一定的走廊的空气正压。
回复
15楼
各位大侠提供的意见很好,先谢谢各位!
针对冷凝水的问题,我们采取过一些办法(速冻库门增加低温门帘、安装风幕、在走廊增设通风机、顶棚采用风道通风)。由于频繁的物流、人流,都没有收到理想的效果。
由于外界的高温高湿度空气遇到低温环境后,形成过饱和空气从而产生结露,这个道理很显然。但苦于良策
14楼提到的转轮除湿和溶液除湿措施,也考虑过,但由于没有理论数据,没敢实践。还望帮助。
速冻库温度为-13~-35度,走廊温度为10~15度,
回复
16楼
回复
17楼
这种情况多数是由于密封不好导致冷空气泄露,可以考虑采用入口和出口采用自动隔冷帘,中间增加一个加温室,彻底隔绝内外的空气交换,就像手术室的除尘隔离间一样
回复
18楼
加贴保温层,难道不够方便实惠吗
回复
19楼
以我的实际经验,这样肯定是可以的(关健是不浪费能量):你给速冻间再增加一台小型风冷机组,主机就放在通道内,热风也就排在通道内。当这台机运行时,既增加了速冻间的效果,又升高了通道内的温度。通道与室外的温差缩小了,哪还会结水。放心去做吧,我给一家德国的公司做过的!Q190894041
回复
20楼
19楼提供的方案我不太能理解,冷风机是加在速冻间内部还是速冻与走廊的隔墙上。请简单介绍一下工艺原理,谢谢!
回复
21楼
今天又仔细看了19楼提到的方案明白了,但是我们工厂采用的是氨制冷系统,也可以吗
回复