由于工厂速冻间在车间内,出入库走廊约50米长、3米宽、3.5米高,整个走廊采取了半封闭式结构(没有通风,没有换气系统),走廊两侧和顶棚整天象水帘洞一样,冷凝水怎么擦也无法消除。在走廊内增加了三台吊顶式冷风机降温除湿,收效甚微。由于生产车间湿度特别大,速冻间的开启比较频繁,通过简单的除湿设备很难奏效。望各位高手给予指点迷津!
希望有这方面经验的同行们给予大力支持,不胜感谢
回复
3楼
那么多冷凝水还是由于达到露点所致啊,
还是试试别的除湿办法吧!
回复
4楼
再补一扇库门吧
回复
5楼
速冻间的门口有无风幕等设备?
走廊一般温度几度?相对湿度多少?
回复
6楼
既然降温除湿不行,那就采用局部加热的方法,顶部采用加热方式,令外表面温度稍高于内表面,就行了
简单易行,投资又少,比如顶部铺一热水循环风道,
回复
7楼
若能维持库内的正压,让室外热湿的空气不进入出入库走廊,也许可以解决问题。
回复
8楼
出现冷凝水是由于达到露点所致的吧,如果这样在走廊安装保温装置,或者将冷库墙体部分的表面使用隔热层。
回复
9楼
1在速冻库门做一个前室,装上风帘机.
2至于走廊要加强通风,要么升温要么降温,避开露点温度.个人觉得降温除湿好一点
回复
10楼
产生结露应该是频繁开启库门,导致库内冷空气扩散到走廊;车间湿度大,使湿空气达到露点所至。
解决方法楼上有网友已谈到:在库门外边上方增加风幕,切断库内冷空气向走廊扩散的通道,在开关库门时运行风幕;这样还能节能(冷量)。
回复
11楼
小问题,方便的话,直接加我QQ
857198958
回复