12P风冷热泵机组问题求助
sunsongdawei
2011年02月10日 15:52:45
只看楼主

菜鸟前两天更换12P谷轮压缩机,加氟量大概6-7公斤,低压0.2MPA.高压1.0MPA。运行电流13A.总觉得氟少,再加电流不升压力也几乎不变化。排气温度可以,蒸发器结霜正常。总觉得那里不正常。请高手指点一二。

菜鸟前两天更换12P谷轮压缩机,加氟量大概6-7公斤,低压0.2MPA.高压1.0MPA。运行电流13A.总觉得氟少,再加电流不升压力也几乎不变化。排气温度可以,蒸发器结霜正常。总觉得那里不正常。请高手指点一二。
免费打赏
hu471506014
2011年02月11日 21:12:01
2楼

这个要看外界的温度,温度低一般在0.3MPA,高1.6MPA吧,结霜均匀,不要加多了,要不就定量加液吧
回复
adingkgb
2011年02月11日 22:09:45
3楼
什么制冷剂?
回复
zdbbaby
2011年02月11日 22:58:14
4楼
或者冷凝器过大,或者节流阀不对,大胆猜一下而已。。。。。
回复
yc_zyb
2011年02月12日 10:40:27
5楼
要参考环境温度,不知道楼主采用的冷凝降温是风冷还是水冷,如果温度很低的环境里,对冷却方式不加调节控制,有可能造成高压低,也就是楼主所说的情况。
回复
a380529505
2011年02月12日 13:40:47
6楼
检查下压缩机吧
你用的是什么制冷设备?
www.gzmwj.com
回复
liyanxi2006a
2011年02月13日 11:05:31
7楼
冷凝器是风冷还是水冷,要不用压控调节一下压力。
回复
tzgg1358
2011年02月13日 21:44:45
8楼
加氟利昂加到低压4KG好了
回复