合闸母线和控制母线的电压为什么不一样
jy02185953
jy02185953 Lv.2
2011年02月10日 13:05:19
只看楼主

合闸母线和控制母线的电压为什么不一样? 合母电压要比控母电压高,是不是因为合闸母线上带了 合闸线圈之类的元件??

合闸母线和控制母线的电压为什么不一样? 合母电压要比控母电压高,是不是因为合闸母线上带了 合闸线圈之类的元件??
免费打赏
wulianggui
2012年08月10日 08:35:28
22楼
说的很详细,谢谢了
回复
木头lxx
2012年08月10日 22:43:26
23楼
合闸母线一般240V,控制母线220V。
主要是老式断路器的电磁式操作机构需要较大的合闸电流,所以弄出一个合闸母线来。简单来说就是合闸母线带着一个大合闸线圈,靠磁力把吸开关机构来达到合闸的目的。因为需要的吸力特别大,所以线圈中的电流特别大,就导致了在合闸的时候,合母电压降的比较低(简单的欧姆定律),为了解决电压过低的问题,变电站专门设置了控制母线(带操作回路、信号回路、保护装置等等负荷,电压220-230v)和合闸母线(专门带开关的合闸回路,电压240v-245v)。所以合闸母线比控制母线电压高20v左右是正确的。
但是现在随着科技的发展,电磁操作机构已经逐渐被淘汰,取代它的是气动机构、弹簧机构、液压机构等等新机构,这些开关的跳合闸是靠储能电机提前储好能量,在开关有操作(保护或手跳合)时把能量释放出来来完成的。所以不需要很大的合闸电流,更不需要合闸母线了。现在新建的变电站基本上都没有什么合闸母线了。但是这个传统却有所保留,有些设计者设计控制母线带保护装置,所谓的合闸母线带储能电机,其实这个控母和合母电压已经统一了,现在合母和控母的概念已经淡化了,却可以用保护母线和控制母线更恰当些,我们这保护母线提供保护装置和其它自动化装置的电源,控制母线提供开关的操作电源等。
回复
aliang0719
2012年11月16日 13:42:33
24楼
3楼!
回复
老刘的直流屏
2013年01月23日 09:38:50
25楼
不错!学习了,谢谢
回复
cjfyyx
2013年01月23日 10:18:16
26楼
路过,学习了,讲的很透彻
回复
czlhz
2013年01月25日 11:30:44
27楼
讲得太细了,学习中
回复
啊勇
2013年01月25日 11:49:49
28楼
xuexi学习了!
回复
zsphn6666
2013年03月12日 08:57:00
29楼
合闸电压一般经高频整流模块整流输出,电压较高,控制电压经合闸电压经硅链降压后输出,变电所控制电压一般为220V或110V.
回复
erjizhan
2015年03月27日 17:03:05
30楼
:),依我的理解,控制母线主要是为控制回路提供有较高稳定度(或是说变化范围较小)的直流电源,才能保证控制回路的稳定性,而合闸母线,以最早,是为了供给工作电流较大的合闸线圈之类的负荷之用,这个合闸线圈工作时需要很大的能量供应,但对电压的稳度要求就低了一些,所以就用没有经过稳压的直流电源来直接供电。这样可以减小控制回路对电源提供大电流的要求,只提供较小电流,稳压回路元件的参数就可以相应降低了。现在在没有使用大功率的合闸线圈的情况下,合闸母线和控制母线的区分就显的不是太重要了。
回复
qq_1407671683759
2015年03月30日 15:37:34
31楼
谢谢,说的很清楚 ,了解了
回复

相关推荐

APP内打开