关于中央空调温湿度 自动控制
cgy918
cgy918 Lv.3
2011年02月10日 11:33:42
来自于中央空调
只看楼主

各位高手新年好,小弟请教一个问题,关于中央空调温湿度自动控制的,焓值控制如何实现?

各位高手新年好,小弟请教一个问题,关于中央空调温湿度自动控制的,焓值控制如何实现?
免费打赏
z13203215606
2011年02月11日 08:55:21
2楼
通过温湿度传感器反馈的信息来控制调节,温度可以通过水流量和风量来调节,而湿度通过加湿量或者除湿量来控制。
回复
hwh1997
2011年02月11日 12:07:45
3楼
焓值控制如何实现?一般都是温度及湿度控制吧
回复
shanbuyi
2011年02月11日 12:42:35
4楼
当新风的绝对含湿量大于设定含湿量(实际作有呆滞区)时,且新风焓值小于设定焓值时,新风阀逐渐打开;当新风的绝对含湿量大于设定含湿量(实际作有呆滞区)时,且新风焓值大于设定焓值时,新风阀回到新风阀最小开度.,以防止夏季室外高温高湿的新风对受控区域造成影响.
回复
kyben
2011年02月12日 14:42:39
5楼
学习了,收获不小啊
回复
zzyanzheng
2011年02月12日 16:43:27
6楼
学习中!多谢分享!
回复
liuyo5678
2011年02月12日 17:27:32
7楼
有专用的焓值传感器,反馈信号给自控系统,控制风阀或水阀的开启度,有用来控制MAU的预冷、预热盘管水阀开启度的。
回复
xianghui633
2011年02月13日 20:44:26
8楼
控制温湿度只要控制新风量
回复
ybs056
2011年02月13日 21:29:04
9楼
同意4楼的意见。
回复
rww0350
2011年02月14日 06:12:56
10楼
当新风的绝对含湿量大于设定含湿量(实际作有呆滞区)时,且新风焓值小于设定焓值时,新风阀逐渐打开;当新风的绝对含湿量大于设定含湿量(实际作有呆滞区)时,且新风焓值大于设定焓值时,新风阀回到新风阀最小开度.,以防止夏季室外高温高湿的新风对受控区域造成影响.
有何出处?
回复
longteng0505
2011年02月14日 10:37:04
11楼
温湿度通过温湿度传感器反馈信号给自控箱,自控箱根据用户参数设置自动调节水阀,风阀,加湿器工作。达到要求温湿度。
具体的风量,冷热量,加湿量靠前期计算得来。
回复