现有AI点40个,AO点2个,距离约为250m,能否用一根KVVP22-500V-5*1.5的电缆,把这些信号引到PLC中呢?另外DI和DO信号能否用同一根电缆?
现有AI点40个,AO点2个,距离约为250m,能否用一根KVVP22-500V-5*1.5的电缆,把这些信号引到PLC中呢?另外DI和DO信号能否用同一根电缆?
2楼
弱电信号应各自屏蔽,如“AI点40个”可用RVVP-0.45/0.75KV 40X2X1.5的电缆(可能没有80芯的电缆,但可以用36芯或24芯的),KVVP 5X1.5只能用在接触器回路上。
回复
3楼
能用一根,电缆型号没有KVVP22 有KVVP KVV22
回复
4楼
数字量和模拟量信号可以走同一根缆,但最好不要用弱电和交流电。
回复
5楼
悲剧 没有明白 郁闷·~!
回复
6楼
AI和AO可以用同一根电缆的。
回复
7楼
楼主表达不清,40个点,你算算要几根芯
回复
8楼
不明白,40个AI点,需要用40芯*2的电缆吗?
回复
9楼
DI和DO信号,最好别用一根电缆,干扰很大
回复
10楼
AO/AI信号应该使用计算机电缆, DO/DI可以使用控制电缆。
回复
11楼
AI/AO一般都为24VDC源,4~20mA信号,可以用一根电缆,但不是KVVP2而是对绞屏蔽电缆如DJYP2VP2,
特殊情况,如AI/AO是不同电压等级电源(24VAC和110VDC)而且该信号比较重要的情况下,还是分成2根电缆比较可靠(归根结底是为了防止电磁感应)
DI/DO规程规定宜采用不同电缆
另外,虽然是弱电,250米还是远了一点
[