高低压配电房在1层(-1层为车库),1层净高3.1米作配电放高度够吗?1.上进上出2200柜子+800的净空,3000应该够了吧?2.1层地面上升个500深电缆沟2200柜子+800的净空,3500不够?不知道我上面所说的对不对,请各位解答?谢谢在线等!

高低压配电房在1层(-1层为车库),1层净高3.1米作配电放高度够吗?
1.上进上出2200柜子+800的净空,3000应该够了吧?
2.1层地面上升个500深电缆沟2200柜子+800的净空,3500不够?

不知道我上面所说的对不对,请各位解答?谢谢
在线等!
免费打赏
enya208
2011年02月10日 10:37:50
2楼
问问当地供电局的要求。一般有最低净高要求的。
我觉得3.5米差不多够。3.1米低了
回复
yangjia2599
2011年02月10日 11:04:12
3楼
主要是要当地供电局同意,一般上进上出方式,3.5米是可以的了。
回复
dearzhouye
2011年02月10日 11:13:34
4楼
我们这边供电局要求4。0M净高!
回复
lhg918
2011年02月10日 11:19:12
5楼
上进上出2200柜子+800的净空,勉强够用,注意安排好封闭母线、桥架的交叉问题,要在梁空儿内解决好交叉问题。
回复
jamfy521
2011年02月10日 11:44:41
6楼
根据实际情况而定,大概就在3.5~4.5之间
回复
gp0510
2011年02月10日 12:48:20
7楼
可走下层出线啊,这样就够了
回复
lihui517
2011年02月10日 13:47:44
8楼
zen me fa bu liao zhong wen ?
回复
zyh990231
2011年02月10日 14:28:29
9楼
我们一般是净空4米,因为高低配在一块,要有操作空间。
回复
永无止境
2011年02月10日 14:29:01
10楼
完全按照规范来的话 应该是够的
如果有空间最好多一点哦
回复
ym373419261
2011年02月10日 14:49:48
11楼
一般净空都是3.5m~~