大家好!风机盘管的出来接口的管径怎么选择的?还有冷冻水管的管径是怎么选择的?是计算的呢还是靠经验的?或者说有什么资料参考的吗?

大家好!风机盘管的出来接口的管径怎么选择的?还有冷冻水管的管径是怎么选择的?是计算的呢还是靠经验的?或者说有什么资料参考的吗?
免费打赏
imlyeo
2012年11月28日 16:00:26
32楼
据说,一般风盘的供回水都是DN20镀锌管
回复
lhy594607
2012年11月28日 16:19:02
33楼
有标准可以参照滴
回复
lczb72
2013年12月17日 13:13:44
34楼

学习了,受益菲浅
回复
arnoldnet
2013年12月17日 14:03:18
35楼
linxin1981 发表于 2011-2-9 14:37 需要计算的,冷量与冷冻水供回水温差,Q=mCΔt。这样就算出m值,根据管道流速,选择管径。小冷量在0.5~1m/ …比摩阻控制在150~250Pa之间
回复
yilongfengyue
2013年12月18日 12:43:56
36楼
还有人计算????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
回复
qinweichun
2016年07月22日 19:01:56
37楼
风机盘管接管管径冷热水DN25,凝水de20,其余管路管径通过控制比摩阻300Pa计算