690V的断路器是多少V的控制电源?380V的?
ly526123192
2011年02月09日 11:58:56
来自于断路器
只看楼主

请各位帮下忙?

请各位帮下忙?
免费打赏
ly526123192
2011年02月09日 12:05:14
2楼
各位帮下忙吧,....
回复
yeyishuang_a
2011年02月09日 17:01:32
3楼
系统电压是多少?如果是690V用690V或380V都可以。
回复
skeleton2010
2011年02月11日 16:42:57
4楼
690V到380V都可以用
回复
inrain
2011年02月11日 20:20:45
5楼
按规程,控制电源电压等级应为220V以下
你可以装个690/220V的控制变
回复
ntsk
2011年02月12日 18:11:33
6楼
断路器的控制电源,一般订货时候都是可以指定的。
比如万能断路器

控制电源指向的主要包括:
控制器,电操,合/分闸电磁铁,分励脱扣器,欠压脱扣器等等。
这些设备的电压,都可以分别订货时指定。
需要指出的是:控制器配备直流电源(DC220V DC110V DC24V)的话,往往需要单独购买一个外接的直流电源模块。

塑壳断路器,也有这些类似的设备,主要是电操,分励脱扣器,欠压脱扣器三个。

楼主做风电,还是做煤矿呢?
回复
z1g2d3
2011年02月28日 16:08:00
7楼
加个控制变压器,变成交流220V和380V都行
回复
hwc_wy
2011年02月28日 16:50:11
8楼
上面6楼说的很清楚了,控制相关部分的电源是可选的,你说的那个690V是指开关上标出的额定电压,但是你实际运行的系统有不一是690V系统,