我的设计未满足规范要求,请大家支招。。。。
shenxf876
shenxf876 Lv.3
2011年02月07日 09:26:07
只看楼主

5月份在实习的时候做了一个6度区的小学食堂,因为是学校,成了3级框架。那时候刚开始做结构,很多东西都不清楚。我的地梁是做在地坪下100mm,这样基础和地梁间就形成了一段短柱,用的400x500的柱子,箍筋配的8@100(4),折成pkpm计算的就是G2.0-2.0,但是前段时间研究规范,发现3级框架的短柱是有构造要求的,要求配箍率不低于1.2%,按柱子尺寸计算的话就是要达到G2.4-2.4,需要配10@100(4),现在别人房子都盖完了,我问了下老板,老板说可以考虑土对柱子的约束,小一点没关系的。我就想问问大家,这个会不会有安全隐患呢,要不要紧,该怎么办呢。。。现在才发现我们在小院,各种管理和措施真的很不规范,出图只有总工大概看一下,。。。真的是危险的紧啊。。。。

2011年02月07日 10:20:47
2楼
地下部分有土的约束,和真正的短柱不完全一样,个人认为小一点没关系
回复
qjjyg
2011年02月07日 10:37:19
3楼
请问楼主
你说的是哪本规范的哪一条
我一直对短柱概念不是很懂
回复
shenxf876
2011年02月07日 11:00:37
4楼
3楼的兄弟,是混凝土规范,在配箍筋那里,有一个配箍特征值那里,短柱就是主要考虑剪跨比,规范上都有的,我现在在家,具体页数不记得了,你自己找找吧
回复
kekouyangguang
2011年02月09日 18:57:53
5楼
没问题 别以为总工那一下是随便的 三层 只有地震时还会出事
回复
hu_zhengdong1984
2011年02月09日 21:12:26
6楼
8@100(4) 1.05 比1.2小的不是太多 构造要求不要担心 而且可以考虑一些土的约束作用 没有问题的
10@100(4) 1.64 太大了浪费
回复
sdgreatpower
2011年02月10日 20:41:19
7楼
问题不大,层数小
回复
shenxf876
2011年02月11日 12:59:49
8楼
呵呵,谢谢大家,在这里真是温暖啊
回复
happy630
2011年02月11日 15:15:41
9楼
地面以下对抗震有利,6度区问题不大。另外,对于设计来讲,概念设计是第一步骤,计算是第二步骤,构造是第三步骤。仅仅构造上缺一点,计算上没问题,不会有太大的问题。当然要是点背遇到极端情况那也没办法,比如遭遇强震,都没塌就你的塌了,那就得说点事儿了。不过毕竟是食堂,顶多砸死几个黑心的后勤人员,算是楼主积德了。
回复
shenxf876
2011年02月25日 15:22:50
10楼
呵呵,应该没事,我也觉得了
回复
gitarfans
2011年02月25日 17:00:52
11楼
放心吧你,这个短柱是在土里面的,在地震下,土体对它有侧压,带动它运动,加假如剪力有200KN,那有可能只有100KN传递给柱子,并不是SATWE计算的那个剪力,土的因素很难考虑,但是埋在土里,于抗震是有利的。