高低压配电图纸,柜子布置
163chenyb
163chenyb Lv.2
2006年03月17日 12:16:57
只看楼主

画了一个高低压配电的主结线草图,还有柜子的布置,请各位大侠下载看后给予指导。急,谢谢!

画了一个高低压配电的主结线草图,还有柜子的布置,请各位大侠下载看后给予指导。急,谢谢!
193dfb645da92397d44b.rar
0 B
立即下载
王若男
2006年03月17日 21:03:40
2楼
柜子后面是否有点小了?建议变压器放到最右侧或左侧。高压柜与液阻柜的距离还要远一点。
系统图中应该标上开关的型号,图要完整。
上图前最好上个图片,在CAD中的快捷鍵是jpgout,即可输出jpg格式的图片。
回复
163chenyb
2006年03月20日 09:28:33
3楼
谢谢楼上
柜后如果再增加的话,前面的距离就会太小了;液阻柜到6KV电机的转子电机将近1KV,为何要放的远呢?当然液阻柜里有380V的小电机用来拖动液阻,液阻柜属于高压设备还是低压设备?
按照楼上的建议,布置是否依次为高压柜、变压器、低压柜、液阻柜呢?开关型号用的是ZN65。
请问电缆沟的大小应该看那个规范?那里有下配电室电缆沟的样子?还有二楼
回复

相关推荐

APP内打开