如题!若取100%,室外机型号偏大了,有的大户型可能需要做2套系统了是否有同行统计过室内机同时使用系数?祝大伙新春快乐!兔年发财!!
如题!
若取100%,室外机型号偏大了,有的大户型可能需要做2套系统了
是否有同行统计过室内机同时使用系数?
祝大伙新春快乐!兔年发财!!
2楼
只要你的技术手册允许 超配就是啦
没有问题的
回复
3楼
一般VRV系统室内机与室外机配置考虑同时使用系数,可为40~80%
回复
4楼
一般VRV系统室内机与室外机配置考虑同时使用系数,可为40~80%,
室内机与室外机配置不考虑同时使用系数,按80~130%都是正常的。
可酌情考虑
回复
5楼
超配只要不超过120%就不会出现大问题!
回复
6楼
是不是说室内机应该配的比室外机要大?就是所谓的超配
回复
7楼
考虑同时使用系数,一般可以超配,但原则上不超过130%。
回复
8楼
超配率=室内机总容量/室外机总容量,一般技术资料上都有配置比的要求,大金的vrv是50%--120%。在这个范围内都没问题。
回复
9楼
如果你不怕收不到钱,你就超配,验收的时候一般全开,这样根本开不了机,但是不全开的情况下没有很大的问题,所以一般不建议超配,产品说明一般很多都说可以达到110%甚至更高,但是这样故障率很高的。一般按照1:1匹配时最好的。
回复
10楼
和收钱没啥关系,只是想了解下,容量配比大致是多少?
回复
11楼
验收时是不带负荷的,全开的意义不大的,超配不会影响验收
回复