VRV系统内机容量总和大于外机容量会有什么弊端?
markko
markko Lv.2
2005年12月13日 09:37:53
来自于中央空调
只看楼主

除了浪费外还有什么弊端吗?

除了浪费外还有什么弊端吗?
免费打赏
wgj1207
2005年12月13日 09:58:56
2楼
VRV系统内机容量总和大于外机容量怎么能说是浪费呢,恰恰是节约啊.主要的弊端是同时开启率如果太高,其制冷制热的效果不好.
回复
zys0000
2005年12月13日 11:05:25
3楼
2楼说的对,
内机容量总和大于外机容量,主要是考虑到了同时使用率。
回复
markko
2005年12月13日 13:44:22
4楼
俄,好象说错了
是外机远大于内机的容量
内机总和=10KW。
外机=14KW,行吗?
回复
yys0411
2005年12月13日 18:54:45
5楼
应该没有问题。
但是太浪费了。
回复
boy735@co163
2006年03月06日 10:09:29
6楼
只要是在室外机的允许之内就应当没有问题,比如说海信日立8匹室外机最小允许的制冷量是10.8KW,也就是说,如果室内机的制冷量总各不小于它就没有问题.
回复
darktime
2006年03月06日 11:06:07
7楼
应该没有什么大问题,因为考虑到同时使用系数和衰减情况,我们可以发现70%-80的运行效率是最佳状态了
回复
ccdhw
2006年03月06日 15:17:00
8楼
只要是在室外机的允许之内就应当没有问题,比如说海信日立8匹室外机最小允许的制冷量是10.8KW,也就是说,如果室内机的制冷量总各不小于它就没有问题.
回复
ccdhw
2006年03月06日 15:17:20
9楼
只要是在室外机的允许之内就应当没有问题,比如说海信日立8匹室外机最小允许的制冷量是10.8KW,也就是说,如果室内机的制冷量总各不小于它就没有问题.
回复
张三
2006年03月06日 18:24:35
10楼

室外机容量是否经过配管长度、高差等的修正?