还有消防电梯要总线模块还是多线模块?还有消防电梯的潜水泵如果单独一个双电源切换箱火灾要强切???、[ 本帖最后由 woheni2010 于 2011-2-4 16:38 编辑 ]
还有消防电梯要总线模块还是多线模块?还有消防电梯的潜水泵如果单独一个双电源切换箱火灾要强切???、
[
本帖最后由 woheni2010 于 2011-2-4 16:38 编辑 ]
12楼
消防电梯潜水泵 是消防负荷 !
\(^o^)/ 学习了 哈哈~!
回复
13楼
消防电梯潜水泵 是消防负荷
回复
14楼
学习了
回复
15楼
我觉得枪械室外有两个上下位置的烟感就够了,四个好像太多了,没必要(验算一下保护半径)
回复
16楼
探测器的布置看不出有什么问题,至于消防电梯控制应该是多线控制,消防电梯潜水泵的负荷等级应该与消防电梯是一样的按消防用电来考虑,末端切换。
回复
17楼
消防电梯的潜水泵,应该不需要强切,强切的只是非消防电源
回复
18楼
另外,探测器的布置不觉得有什么问题,但是,上下两个探测器的连线怎么舍近求远呢,可以从枪械室的探测器接线出来的啊
回复
19楼
学习学习
回复
20楼
学习了 谢谢各位的指点
回复
21楼
如果没有梁高的影响保护半径也够得 枪械库外围对角线各设一个烟感足够 个人认为