高手探测器这样不知有问题么?
woheni2010
woheni2010 Lv.12
2011年02月04日 16:23:57
只看楼主

还有消防电梯要总线模块还是多线模块?还有消防电梯的潜水泵如果单独一个双电源切换箱火灾要强切???、[ 本帖最后由 woheni2010 于 2011-2-4 16:38 编辑 ]

还有消防电梯要总线模块还是多线模块?还有消防电梯的潜水泵如果单独一个双电源切换箱火灾要强切???、

[ 本帖最后由 woheni2010 于 2011-2-4 16:38 编辑 ]

21123111321331.jpg

免费打赏
gstgyb
2011年02月09日 12:42:40
2楼
火灾报警总线走树枝状(放射式)没有任何问题;消防电梯规范要求是多线模块;消防电梯潜水泵的负荷分级按潜水泵来分级,与消防电梯没有关系。
回复
sayakagirl
2011年02月09日 13:53:17
3楼
消防电梯潜污泵一样是一级负荷,不用切断。
回复
无名2520
2011年02月09日 19:49:02
4楼
消防电梯消防时迫降首层或避难层,还要返回信号,按照厂家给定的样本来就行了,总线还是多线,只要满足规范就行了,不同厂家好像不同;
消防电梯排污泵负荷等级与消防电梯负荷等级相同,一般我做到末端切换。
回复
jldgy7844
2011年02月10日 06:07:57
5楼
学习了
回复
bloodnight
2011年02月10日 08:57:46
6楼
消防潜污泵应该是消防负荷,不能切断消防负荷
回复
dearzhouye
2011年02月10日 09:01:10
7楼
一般的枪械室, 这样做应当没问题的。我也看不出什么问题,至于潜水泵的问题,一定要末端切换的,而且负荷和消防电梯是一样的。如果消防电梯是二级,潜水泵也是二级的。如果消防电梯是一级,潜水泵也是一级的。多线总线的问题每个厂家不一样的,比如上海松江控制就比较简单一些!
回复
dearzhouye
2011年02月10日 09:02:05
8楼
楼主,要切断的是非消防电源。
回复
pantao_0812
2011年02月10日 10:37:20
9楼
学习了!不知规范是否有明确要求?
回复
keykey690
2011年02月11日 08:57:01
10楼
消防电梯的潜水泵应该是消防电源,这个我觉的应该是水专业定的,火灾时要用的就是消防电源
回复
yutian19
2011年02月11日 09:18:47
11楼
消防电梯潜水泵 是消防负荷 !
回复