不是说变频能节电吗?那么大电流,用大断路器,也不一定可靠啊。
不是说变频能节电吗?
那么大电流,用大断路器,也不一定可靠啊。
32楼
变频是否节电,楼上的几位筒子已经说的很详细了。
至于“大电流,用大断路器”,即便你用变频,这个大断路器还是必须要安装的。
回复
33楼
路过学习
回复
34楼
变频启动是节能的。
1、变频启动过程中,电动机在某个时间段内,从0转速逐渐达到全速运行,克服了高转差率导致大启动电流的问题,启动阶段节能最明显,对于频繁启动的电动机效果明显;
2、变频控制解决了大马拉小车的弊病,尤其对于运行在无恒转速要求的情况下,节能效果突出;
3、变频控制改善了电路中杂波影响,对电源起到了清洁、过滤作用,使能源更纯净,更有效。
回复
35楼
赞成!
回复
36楼
同意所讲,强人啊
回复
37楼
顶
回复
38楼
有学习到,泡论坛果然是一条学习之道,O(∩_∩)O哈哈~
回复
39楼
运行过程中不需要切换几个功率的,就可以用直接启动(校验满足要求),有特殊要求需要切换功率,满足不同规模生产的,要变频
回复
40楼
直接启动最大的弊端就是造成供电线路电压的降低。这样会影响其他用电设备的。你不能每个设备都配稳压器吧?那样成本比用软起和变频还高
回复