2楼
不用
自喷只要求最不利点静水压5米,非高层消火栓7米
回复
3楼
要求满足最不利点动压要求,5米肯定不够,一般7~10米。
回复
4楼
这一点儿我也是很不明白。
最不利点静水压力0.05MPa,喷头的布置又是按照0.10MPa压力下的保护半径布置的——是不是火灾的时候只要消防泵启动水压到0.10MPa就可以了?
回复
5楼
问题模糊,多高的建筑物呀!还有要求15m的呢!嘿嘿!
回复
6楼
《喷规》里面不太明确,但意思应该是动压。但上海规范里明确了5米水柱是指静水压力
回复
7楼
个人认为,设水箱的要求主要是保持管网中有压力,喷头打开时,能有足够的流量和压力打开报警阀,启动消防主泵。真正灭火还是要靠主泵来完成。否则高规为什么规定,自喷系统稳压泵流量不大于1L/S呢,这个流量还不到一个喷头的流量!
为打开报警阀有个1~2米的动压应该就可以了,所以5米静压应该可以满足要求。
回复
8楼
楼上兄弟,如果稳压泵的流量是1L/S,那么稳压罐的调节容积就是10分钟5L/S的火灾初期灭火用水量,气压罐很大的。
新的规范我认为应该理解为5m的动压。
回复
9楼
此稳压非彼稳压!自喷规范规定的,10分钟的稳压罐是完全替代消防水箱的!而1L/S的哪个稳压(详高规),是设了水箱但压力不够的情况。
回复
10楼
最不利点:我们计算的可是动水压。你想呀?作用面积是不是按照最不利点的喷水量计算的?我想说:不管多少米,只要最不利点动水压不低于5米就不设,低于5米就设!!!
回复
11楼
规范要求自喷最不利点工作压力为5米,我认为应为动压5米,满足此条可不用稳压。
回复