电缆芯数如何选择
gzlxwys
gzlxwys Lv.5
2011年02月01日 09:02:22
只看楼主

哪位高手能讲讲哪些情况选择4芯电缆,哪种情况选择5芯电缆。找哪些资料或规范参考?

哪位高手能讲讲哪些情况选择4芯电缆,哪种情况选择5芯电缆。找哪些资料或规范参考?
lingxuct
2011年02月01日 10:27:10
2楼
现场接地网与变电所接地网联通的三相异步电动机的电缆可用三芯,现场做接地保护;

现场接地网与变电所接地网不联通的三相电机,可用四芯电缆(其中一芯为PE线),同时,现场也要做外壳接地保护。

TN-C-S系统,可用四芯电缆,其中一芯为PEN线,到受电端总箱需要做重复接地。

TN-S系统,需要五芯电缆。
回复
gzlxwys
2011年02月01日 17:12:49
3楼
感谢回答。
不同接地网需敷设单独PE线这比较好理解,我感到困惑的是同一接地网的建筑。如:配电室至配电箱间应敷设4芯还是5芯电缆?个人认为这段电缆应该选择4芯,配电箱pe线可就近与接地网连接,既节约电缆投资又满足TN-S系统接地保护要求,不知道这样理解对不对?另外也到许多工程师设计用5芯电缆,所以求教。
回复
falconchen
2011年02月03日 16:09:45
4楼
如果配电箱PE与接地网连接可能接地故障电流很小,开关无法动作!还是有5芯电缆较好,你可以算一下不同情况的接地故障电流!
回复
小小电工啊
2016年06月23日 10:40:22
5楼
gzlxwys 发表于 2011-2-1 17:12 感谢回答。不同接地网需敷设单独PE线这比较好理解,我感到困惑的是同一接地网的建筑。如:配电室至配电箱 …我也一直对这个问题很是困惑,有没有得到很好的解答那?