2楼
查制造厂的元件配线图,结合电流回路原理图就能分别出来
回复
3楼
一般1S1/1S2S是测量,2S1/2S2是保护,看你的材料表是怎么写的,正常是0.5/10P10
回复
4楼
用试验(变比)的方法也能准确找到:
测量绕组在小电流时的变比精度很高,保护绕组且较低。
保护绕组在大电流(可到CT额定值的10倍)时变比精度很高,测量绕组且很低(一般是变比在大电流时变低了)。
回复
5楼
找厂家要图纸,一般1S1和1S2是测量,2S1/2S2是保护。
回复
6楼
一般1S1和1S2是测量,2S1/2S2是保护。没错。
但是还不放心,可以根据区管所说,用试验数据来证实。保护线圈和测量线圈的特性曲线不一样,前者抗饱和性能较强,后者较弱。
在额定电流以内,测量线圈的精度较高,在数倍甚至更高额定电流时,测量线圈很快饱和,而保护线圈仍然能保持一定的精度(10%以内)。
回复