去年专业考试最后有三道题 我没敢做.点数书上说的不太一样,请高手给指教一下.
去年专业考试最后有三道题 我没敢做.点数书上说的不太一样,请高手给指教一下.
12楼
有些点如阀门的控制,需要有信号和电源,所以是4芯线;像温度传感器的确不用4芯,2芯足够了。图中只是为了减少线型,就把多余线芯留作备用了。
个人感觉国标图集03x201-2那本设备监控图集不错的
回复
13楼
谢谢 我得去买这本图籍 有时间的话 请进一步的指教.顺便问你一个问题,一般小工程的公建设了应急照明后,但没有自动控制设备,怎么实现强切....不好意思打扰你拉
回复
14楼
公共应急照明应该是由火警系统控制的。如果没有火警系统,又是开关控制的话,那么可以考虑用声光控开关。
回复
15楼
公共应急照明应该是由火警系统控制的。如果没有火警系统,又是开关控制的话,那么可以考虑用声光控开关。
用声光控开关 不妥吧.当然这也不是什么大问题.我是这样理解的:没有自控设备的建筑,没必要专门为应急照明设自控设备,在应急时,例如白天原本应急灯不亮这时就要现场人员去开灯,一旦正常电源损坏或停掉,灯具自动切换到应急电池上.这样理解应该可以被认同.你的观点如何?
回复
16楼
高规中的火灾漏电保护 怎么做 你做过吗,在网上也找不到太多的这方面的东西,请指教
回复
17楼
对模拟点来说,一般一个物理量的测量就算一个点,主要和设备选型有关,比如压差,可直接采用压差传感器算一个点,也可测量两个压力算两个点,内部进行压差运算。开关量一个点就算一个,至于说四芯除了考虑电源外,有的温度传感器为三线,采用三芯,一般统一四芯和两芯两种。
回复
18楼
发言怎么不见了?
回复
19楼
公共应急照明应该是由火警系统控制的。如果没有火警系统,又是开关控制的话,那么可以考虑用声光控开关。
回复
20楼
新手,请各位多多指点啊!!
回复
21楼
谢谢大师 你一定做过这方面的设计 可不可以给发套图纸 你仔细说明以下 我好好学习 我的邮箱
zmzsjzmz@163.com
回复