楼宇自控点数怎么算
zhangmaozhi
2006年03月17日 09:33:31
只看楼主

去年专业考试最后有三道题 我没敢做.点数书上说的不太一样,请高手给指教一下.

去年专业考试最后有三道题 我没敢做.点数书上说的不太一样,请高手给指教一下.
免费打赏
crazyboy
2006年03月17日 09:55:00
2楼
我一直就是一个输入或输出就算一个点干的
回复
秋红
2006年03月17日 15:01:52
3楼

输入或输出一个信号就算一个点.
回复
zhangmaozhi
2006年03月18日 15:30:27
4楼
我知道 可是有些设备 如空调上的风机 有的书上4个点 有的书上3个点.楼上的两位朋友能不能破费点时间给我好好指导下,民规上说的太大拉不懂,华东院的智能建筑手册也太深拉.多谢,什么时候来山东我好好招待.
回复
crazyboy
2006年03月19日 15:23:52
5楼
空调的风机,其实还是看你要求有多少种信号传至楼控系统了.除了风机启停,还有什么
回复
shuaifengqi1975
2006年03月19日 20:07:23
6楼
监控点的性质可以分为:
-模拟量输入(AI)
-数字量输入(DI)
-模拟量输出(AO)
-数字量输出(DO)
四种,一个输入或一个输出就算一个点。
回复
zhangmaozhi
2006年03月20日 09:00:23
7楼
谢谢各位大师 如那位大师有空最好结合一个例子讲讲 我想会有很多人感兴趣的
回复
crazyboy
2006年03月20日 13:30:40
8楼
我来抛砖引玉一下吧。
比如楼主说的空调,拿个新风机组说。新风阀控制一个点,过滤网压差报警一个点,供热水回水管阀门、冷冻水回水管阀门控制各一个点,有加湿的还有个水阀门控制,然后是从风机配电控制箱上的风机启停信号、运行反馈信号、转换开关状态、故障报警共1DO3DI,从风管上或者房间内取的温度和湿度。
这是比较全的,但不是每个空调机组都有这么多控制
回复
zhangmaozhi
2006年03月20日 14:51:39
9楼
谢谢大师 你一定做过这方面的设计 可不可以给发套图纸 你仔细说明以下 我好好学习 我的邮箱
zmzsjzmz@163.com
回复
crazyboy
2006年03月21日 08:52:42
10楼
给你个参考吧。这个新风机组冷热水管是共用的,有的系统是分开的,具体情况根据暖通专业而定
回复
zhangmaozhi
2006年03月21日 14:37:45
11楼
多谢大师 你发的图我看拉 一个点怎么用四芯电缆 不好意思 请指教 还有图吗请多发点
回复

相关推荐