最近在做地源热泵的设计,查了好多样本发现制热功率为什么比制冷要大30%左右,但是制热量却比制冷量要小,感觉在南方这样冬季制热的话能效比和风冷热泵的也差不多啊,又没人高手可以解答下,看样本上宣传冬季地源侧热水进水温度也能达到15度左右,按道理在冬季负荷小的情况下,冬季运行应该比夏季更节能。 现在这个项目是业主在推,总感觉工业厂房用地源热泵不太合适,想找些地源热泵的缺点,按厂家说的天花乱坠的,好像完美无缺了,项目地点在重庆,现在地勘还没做,暂时考虑土壤源垂直埋管,感觉缺点有如下几点:
现在这个项目是业主在推,总感觉工业厂房用地源热泵不太合适,想找些地源热泵的缺点,按厂家说的天花乱坠的,好像完美无缺了,项目地点在重庆,现在地勘还没做,暂时考虑土壤源垂直埋管,感觉缺点有如下几点:
1、造价特别高,按厂家报价4000m2的厂房560kW的机组不包含室内末端得200多万,加上末端估计要近300万了,而做风冷的所有才100万左右。
2、打孔深且孔多,施工不易,万一施工单位水平不高,故障点多,会影响效果;
3、重庆地区冬夏季冷热负荷差距大,热平衡无法达到;
还有什么缺点,请大家说说,优点就不用说了,我知道,560kW的机组满负荷制冷每小时最多才节能70kW,希望听听设计者的看法,谢谢!