建筑高度80米,其中一层一半的建筑为架空活动,二层为住宅;另一半为每个面积小于300m2的店铺,通过一层店铺楼梯通向2层,2层同样为每个面积小于300m2的店铺。而高层防火规范条文中有:4.首层设置商业服务网点,必须符合规定的服务网点,如超出规定或第二层也设置商业网点,应视为商住楼对待,不应以商业服务网点对待。那么这个楼是否为商住楼?是不是只要2层有商业网点的一定就是商住楼?

2011年01月30日 11:56:15
2楼
为什么没有人回答啊 ,!!11
回复
bj5945
2011年01月30日 13:16:14
3楼
看起来,象是带商业网点的住宅。
个人看法,一起以建筑定性为准。他们的说明中会写明的。
回复
choochy
2011年01月30日 16:00:53
4楼
建筑上次说过是商住2用,我说商住的话楼梯间要正压送风,他们又说楼梯靠外窗自然排烟。。
回复
snail_yin
2011年01月31日 08:23:34
5楼
建筑物的定性应为建筑专业确定。
回复
bj5945
2011年01月31日 18:13:42
6楼
那还有什么好说的,就按商住楼来吧。该正压送风就正压送风。
回复
toplhc
2011年02月03日 11:49:03
7楼
超过50米的一类公建和超过50米的住宅防烟设计有天然之别,建筑物的定性应在设计开始的时候就确定,等到建筑写说明就晚了。这不光牵涉到暖通,还牵涉到其它专业。

直接问建筑,住宅还是商住楼?请定个性。
回复
toplhc
2011年02月03日 11:53:33
8楼
“是不是只要2层有商业网点的一定就是商住楼?”

商业网点可以做到2层,也就是说答案是不一定。但是有限定条件,即两层之和不能超过300平米。这个两层不是所有的面积都加起来。而是用隔墙隔开的各个独立商业网点的面积。
回复
toplhc
2011年02月03日 11:55:47
9楼


建筑认为楼梯靠外窗自然排烟,这是因为他不知道超过50米的商住楼不能自然排烟。他不懂,但你不能被他绕进去。你直接简单明了的请他告诉你,商住楼还是住宅?
回复
toplhc
2011年02月03日 12:00:29
10楼
像这类楼我们判断的标准就是,单个一二层面积之和是否超过300平米,你说“2层同样为每个面积小于300m2的店铺”,这个不足以判断。假如一、二层都是100,加起来200<300,那就是商业服务网点;假如一、二层都是160,加起来320>300,那就是商住楼。

考虑问题需要严谨,所以,一切以实际情况为准。
回复
choochy
2011年02月09日 14:41:03
11楼
感谢toplhc的热情帮助