供热疑难杂症求助:热力改造是否合理。
gaolipeilan
2011年01月29日 21:12:57
来自于采暖供热
只看楼主

2010年9月份,热力公司对所住的7层楼进行分户改造,居住点为7楼(顶楼)中门。自供热开始,主卧室、次卧室温度始终为15度,直至2011年1月22日,热力公司重新将入户热融管由32改为40,室内为老式铸铁散热器,跨越式连接(PPR管径为32),两卧室室温无改善。供热公司派人用点温枪(测温枪)提取楼道入户阀门处供、回水温度,卧室顶棚四角温度(数据拒绝给住户看)后答复回去研究解决方案。住户外借点温枪自行测试结果:楼道入户阀门处供水温度:47度;回水温度:41度;入室第一组散热器(客厅)温度:41度;卧室散热器温度39度;顶棚:14度;侧墙(非冷山):17度。温度计显示室温(主卧:10平米,4片老式铸铁散热器):15度。楼道内分户阀门处(6楼半)情况详见附件。请问此处设计是否合理?

18b5ce1a6859d79e5cba.rar
8.5 MB
立即下载
免费打赏
yvaintao
2011年02月09日 10:08:18
12楼
二次供水的温度也得在六十度左右啊,我们这锅炉房的一次温度在85度左右,经过换热站的二次温度怎么也得60度左右呢
回复
yvaintao
2011年02月09日 10:16:16
13楼
我记得上学时好像就是老式四柱铸铁散热器的保温效果好,但是传热效果不是特好(时间有点长,记得不太清楚了),所以说如果供水温度低的话,铸铁散热器消耗的热量比较多,散出的热量也就小的多了(不知道分析的对不对,纯属个人观点,希望有用)。
回复
寒冬
2011年02月09日 20:19:19
14楼
是不是业主家的散热器锈蚀已经很厉害了,水流量太小造成的?
回复
mengxianfad
2011年02月11日 09:01:39
15楼
供水温度太低了
回复
wry_2006
2011年02月12日 11:10:14
16楼
可能供水温度太低了,看一下六楼的供回水温度是不是也是这么低,若是,那就是热力公司的问题了
回复
jianhua4350
2011年02月12日 13:29:56
17楼
供水温度有点低了,地暖的话一般也是55/45为宜。
回复
liupin69
2011年02月12日 15:01:33
18楼
1. 水温偏低,用暖气片一般应达到60度左右。
2. 暖气片偏少。顶层屋顶散热,应加暖气片。
回复
saner116
2011年02月12日 20:21:46
19楼
供水温度太低了,同意10#观点,要研究一下是否是共性问题。如供水温度无法改善,只好增加散热器片数来弥补,不过效果如何不敢保证,毕竟你这个供水温度就算是地热也是偏低,更何况你家是散热器。
回复
tglishurong
2011年02月13日 13:36:26
20楼
一般情况采暖供回水温度设计温度.(如95/70℃,90/65℃).现供回水温度仅为47/41℃,明显偏低,室内温度很难达到要求. 另外温度明显偏低是不是你一家的问题.,如其它户供暖正常,仅你家不热.查看一下你家是否有气堵或锈蚀堵水流不畅?
回复
guquanhe5
2011年02月14日 08:10:06
21楼
一般来说二次网的水温在60℃左右就够了,你的水温是低,但是看看其他楼层供水温度是多少,应该考虑一下顶楼的供回水的压差。
回复

相关推荐

APP内打开