2010年9月份,热力公司对所住的7层楼进行分户改造,居住点为7楼(顶楼)中门。自供热开始,主卧室、次卧室温度始终为15度,直至2011年1月22日,热力公司重新将入户热融管由32改为40,室内为老式铸铁散热器,跨越式连接(PPR管径为32),两卧室室温无改善。供热公司派人用点温枪(测温枪)提取楼道入户阀门处供、回水温度,卧室顶棚四角温度(数据拒绝给住户看)后答复回去研究解决方案。住户外借点温枪自行测试结果:楼道入户阀门处供水温度:47度;回水温度:41度;入室第一组散热器(客厅)温度:41度;卧室散热器温度39度;顶棚:14度;侧墙(非冷山):17度。温度计显示室温(主卧:10平米,4片老式铸铁散热器):15度。楼道内分户阀门处(6楼半)情况详见附件。请问此处设计是否合理?
大概是供热温度不够,低温热水锅炉的供回水温度分别为95和70度,气温高时可降低。40多度一般只用在风机盘管里。
回复
3楼
我们这的热源为热力公司从电厂取得一次热,经热力的换热站、管线、用户散热设备形成二次供热网。
回复
4楼
冬天供水温度至少应80度以上
回复
5楼
回复
6楼
供回水温度各地区不同,严寒地区是95/75,北方地区最低是70/50,楼住测得41度用暖气片采暖温度太低,上海地热供水温度是四十多度,北方也要五六十度。
回复
7楼
暖气片采暖设计温度应该是供水95度,回水是70度,温差应该是25度,采用的是大温差小流量运行。地暖是供水温度60度回水温度50度,采用小温差大流量运行。从反映的问题看来1是、供水温度是低了点,2、回水温度高了点,只能从上面二个原因来设法解决问题。供水温度是供热站控制的他不调整咱们没办法。但是在不减少流量的情况下,减低回水温度也是一个办法。因为供热的热量是供水温度-回水温度*流量。所以可采用增加暖气片来改善室内温度。
回复
8楼
热电水温偏低啊
回复
9楼
从你的情况看,主要是供水温度太低了,供回水温差小说明你的管径和流量没有问题。解决的办法1、提高供水温度。2、或者增加暖气片
回复
10楼
供热改造是否合理?
(1)1月份应是一年中最冷的时段,采暖供回水温度应达到设计温度.(如95/70℃,90/65℃).现提供的进户供回水温度仅为47/41℃,明显偏低,比设计温度低了40~50℃,室内温度能达到要求才怪了. 进户供回水温度是换热站二级系统的供回水温度,故温度明显偏低恐怕不是你一家的问题.那要从换热器规格选用和一级供回水温度高低来考考虑.
(2)如其它户供暖正常,仅你家不热.我怀疑是你家的进户供水管是由其它用户的回水管接来的(否则进水温度不会那样低).可要求供热公司改正.
(3)可以维权!!
回复
11楼
同意10楼的部分意见,这个问题要看是特殊性的还是普遍性的,但还要注意是在什么地区供暖。从一般经验看,应该是供水温度问题。一般供回水水温温差为16度-20度,这要看泵的设计流量。供回水温度实际上决定了温度热辐射的辐射波长,温度越高,辐射越长。本人感觉你的供水温度6/40,比较理想。能满足室内18度—20度要求。