最近有好几台风机被冻坏,都是在盘管的拐弯处,冻一个大洞,而且管壁很薄,请问有什么好的办法能解决吗。现在我们的办法就是从根上堵,
最近有好几台风机被冻坏,都是在盘管的拐弯处,冻一个大洞,而且管壁很薄,请问有什么好的办法能解决吗。现在我们的办法就是从根上堵,
2楼
水冷吗?如果系统设计的不合理,冬天直接改乙二醇或丙二醇行了
回复
3楼
在焊接技术上有什么需要改进的地方吗
回复
4楼
我单位以前也发生过表冷器被冻坏的情况,我是通过气焊修复的。
回复
5楼
你好!修复有两种方式
1、铜管补焊漏洞
2、废弃此段U型管。
回复
6楼
只要盘管里面没坏,外边弯头都是专用的,不好购买,可以气焊
回复
7楼
冻坏的肯定可以修补,但要有超好的焊接技术。我们湖南这边08年冰灾有个项目冻坏了一千多台,全部都是我修复的,修复好的当时试压1.2MPa,绝对不是吹的。
回复
8楼
都是补焊的,简单,间坏了可以堵掉这一组
回复
9楼
都是补焊的,简单,间坏了可以堵掉这一组
回复
10楼
冻坏的可以修补,铜管补焊漏洞
但要有超好的焊接技术
回复
11楼
注意防冻,焊接后最好用三氯乙烯洗一下,保压应在3.0mpa(不打开回气部分)24h,最好选则质量好的.
回复