图纸简介: 这是我设计的一套大金VRVII系统,有不足之处,请大家指正,共同提高,谢谢。 附件名:2006361141623543213.zip 文件大小:45K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
这是我设计的一套大金VRVII系统,有不足之处,请大家指正,共同提高,谢谢。
附件名:2006361141623543213.zip
文件大小:45K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
good!!!!!!!!!!!!!
回复
13楼
这只是简单的空调电气配线原理图,谈到空调图,只有系统还可以,但是与图纸的配合就是一点没有,更没有与电的施工配合,其实,作空调不是看理论,而是切实的施工图。
回复
14楼
不错啊,什么时间把平面图传上来,大家看看阿。期待中。
回复
15楼
大家好,偶建了个福建暖通基地计论群,群号为7833237欢迎加入一同讨论咋暖通,一同进步!
回复
16楼
其实我很想看看系统图,目前我的几分不够!这种大金空调的图还是不错的!我的同学就是杆这个专业的,行情不错就是的。1、 供暖锅炉的负荷和数量:按照国家关于商业建筑项目的节能标准并结合回龙观地区类似商业综合楼的设备选型,我方认为本商业综合楼的最佳设备选型为:2台4T、1台2T ;理由:1)1T锅炉供应1万平米,本项目实际供暖面积大约为8万多些;考虑适当的热损耗,故:项目总负荷考虑10T比较合适;2)美廉美超市和三合商厦面积都是1万多,2台1T的锅炉实际运行中仅1台运行,且效果不错;北京银谷大厦面积9万多,实际运行中4台2T供应且运转良好。
2、 锅炉设备造价的节省:1台2T的锅炉比4T的锅炉至少节省 12 万(37-25=12)
3、 生活热水锅炉的计算负荷为500Kw,选用500KW的锅炉比选用1T(700Kw)至少节省4万(17-13=4),如果选择常压锅炉,至少可以节省 6万左右。因为生活热水负荷可以由3台采暖锅炉并联供应,所以生活热水锅炉选小为宜。
4、 水泵的选择:无论是制冷还是采暖系统的水泵,因为全部设备均在地下设备间,故:选择屏蔽水泵的优势比普通水泵差异不大了,但是普通水泵的造价仅是屏蔽水泵的70%左右,按照贵方项目水泵造价总量70万考虑,至少可以节省 20 万左右。如果考虑节省运行成本,可以考虑水泵的变频控制。
回复
17楼
我想看图,但太不清楚,很失望,请问什么时候可以看啊
回复
18楼
做的不错,比较全面,如果有 空调平面布置图就跟好了!
回复
19楼
谢谢楼主,我很需要这些资料。再次感谢
回复
20楼
谢谢楼主,我很需要这些资料。再次感谢
回复