继续讨论漏电开关的问题
dt604140852
2011年01月29日 10:03:19
只看楼主

关于总开关装设漏电开关的问题,按规范要求没错,可在实际运用当中确实也存在问题,前几年,有一小区刚竣工业主装修阶段,每个单元总开关都装设了三相漏电,经电表送至各业主室内终端2P总开,造成各单元每天多次停电,原因:木工、瓦工、水暖工、更可笑的还有电工根本不区别零线与地线,随意乱拉乱接,自己家里漏电脱扣,干脆将漏电开关跳线断开,失去漏电功能,造成单元漏电开关无法合闸送电,各单元户数多查找也困难,实在没办法供电,最后经多方协商一致同意:将三相漏电开关

关于总开关装设漏电开关的问题,按规范要求没错,可在实际运用当中确实也存在问题,
前几年,有一小区刚竣工业主装修阶段,每个单元总开关都装设了三相漏电,经电表送至各业主室内
终端2P总开,造成各单元每天多次停电,原因:木工、瓦工、水暖工、更可笑的还有电工根本不区别零线
与地线,随意乱拉乱接,自己家里漏电脱扣,干脆将漏电开关跳线断开,失去漏电功能,造成单元漏电开关
无法合闸送电,各单元户数多查找也困难,实在没办法供电,最后经多方协商一致同意:将三相漏电开关
检查线圈断开,使漏电功能失效,才恢复正常送电,所以这也是矛盾,可能就是这原因,很少见居住楼
总开装设漏电保护的。
免费打赏
金霸王
2011年01月29日 13:24:55
2楼
终端单元装30mA的空漏
回复
joad1
2011年01月29日 14:15:45
3楼
同意楼上的看法,只在各终端用户装漏电开关就行了
回复
ccccyq
2011年01月30日 17:22:19
4楼
这是施工上的问题,怎么能怪漏电开关呢
回复