2楼
没用过装置的检同期功能,我都是用专门的同期装置,来实现并网.
回复
3楼
我们的好象也是.另外加的同期检察装置.
回复
4楼
可以实现,本人在220kv线路保护中用过
回复
5楼
现在有些国产的微机测控装置中带有检同期功能。但这个与同期装置有本质的区别。
前者只是简单的检测电压幅值差、相角差和频率差,却无法对这些电气量进行调节。只是被动的判定能否合闸。一般应用在同频并列的场合。而后者则是能够在一定范围内,对断路器某侧的电气量进行调整。多应用于发电机并网的场合。
回复
6楼
你回答的真是到位呀 严重同意你的观点 一般用在两侧电源,合闸或者重合闸,保护装置在线路上好多直用线路PT来参考,是被动的哟
回复
7楼
现在许继出自动准同期装置
回复
8楼
自动准同期装置、测控装置以及微机保护装置是完全不同的概念!
回复