剪力墙下筏板冲切不够!
zainanjing
zainanjing Lv.7
2011年01月28日 21:04:04
只看楼主

在做一个9层住宅,带地下室。做的一般剪力墙结构。基础作筏板,按450厚计算,JCCAD计算筏板冲切不够,(单墙冲切和多墙冲切)现准备在冲切不足的墙下局部加厚筏板,但L形和T形墙下应该怎么样加厚,加厚成什么形状呢?请高手指教!

在做一个9层住宅,带地下室。做的一般剪力墙结构。基础作筏板,按450厚计算,JCCAD计算筏板冲切不够,(单墙冲切和多墙冲切)现准备在冲切不足的墙下局部加厚筏板,但L形和T形墙下应该怎么样加厚,加厚成什么形状呢?请高手指教!
免费打赏
hnbgreen
2011年02月08日 10:07:39
12楼
提高砼强度标号,或增加筏板厚度
回复
到处逛逛
2011年02月09日 10:55:56
13楼
筏板下有桩否?没有的话,一般剪力墙基础似乎薄了点。能够分区块就局部加厚,不能分区块就整体加厚。直到满足剪切、冲切要求咯。有桩的话似乎又不存在问题,因为直接由桩承台承担剪力墙荷载了。
回复
易寒123
2011年02月09日 15:48:06
14楼
提高强度,要是还不行就做厚点,筏板也可以是变截面的撒
回复
海阔天空0
2011年02月11日 15:21:10
15楼
楼上的答非所问,楼主问的是:L形、T形剪力墙下如何加厚!!!