制冷系统中压机的输气量随压力的变化而变化吗
gig14740123
2011年01月28日 20:26:37
来自于制冷技术
只看楼主

想问下制冷系统中压机的输气量随压力的变化而变化吗? 由压缩机本身决定 还是受压力的影响而变化 ?

想问下制冷系统中压机的输气量随压力的变化而变化吗? 由压缩机本身决定 还是受压力的影响而变化 ?
免费打赏
峰哥
2011年01月29日 08:30:03
2楼
个人观点,仅供参考!
1.我觉得当然有影响,如果把压缩机吸气口,排气口都给捏憋,那么自然排气量就小。
2.这个一般教材上有相关的经验公式,实际输气量=容积效率乘理论输气量。容积效率受多变指数和压比有关。压比变大,容积效率变小。

[ 本帖最后由 limanfeng 于 2011-1-29 08:32 编辑 ]
回复
limengir3612
2011年02月10日 21:15:59
3楼
多谢, 学习了.~
回复
adingkgb
2011年02月10日 22:23:56
4楼
变化时绝对的(无非变化量的大小问题),不变是相对的。
我们一般所说的额定工况下的额定排气量,属于一种动态平衡状态。
实际上们只要外界条件(排气压力,吸气压力,吸气比容等)没有保持绝对的固定(实际上也不可能),那么压缩机的实际排气量也不可能做到完全不变。
回复
killzx99
2011年02月15日 13:15:44
5楼
当然变化了
压力不同反应在压焓图上即
吸气进口比容不同
压缩机汽缸一定
输气量当然是变化了

当然还受到不同压比输气系数和效率等变化的影响
回复
gzzjhe
2011年02月17日 00:31:32
6楼
楼上几位说得都没错。据我所知,压机的输气量随蒸发压力的升高而变大,随冷凝压力的增大而减小,受蒸发压力的影响更大些。
回复
wybbyw
2011年02月17日 13:32:27
7楼
压缩机的实际输气量受压缩机的本身尺寸的影响,也受系统压力的影响,如果是变频的还受输入电压频率的影响。
回复
adingkgb
2011年02月17日 20:48:10
8楼
我们一般说的压缩机排气量,是指质量流量(单位时间内输出制冷剂的质量 kg/h)
而压缩机的气缸容积和余隙是固定的,如果是定频机的话,转速也是固定的,那么压缩机的体积流量是固定的(单位时间内输出制冷剂的体积 M3/h)

虽然体积流量不变,但随着高低压差的变化,压缩比的变化,压缩机高低压间的泄露量也在变化;即使同样的压力条件,吸气比容也可能变化,这些都会导致压缩输气的质量流量发生变化
回复
zdbbaby
2011年02月17日 23:18:52
9楼


此才为正解
体积流量不变,吸气比容在变,质量流量随着变化