30万级养虫子的洁净厂房,室内要求温度10度(正负2度),湿度44%(正负1%),新风负荷我晓得算,就是室内负荷怎么算呢?不知道里面有多少虫子,也不知道虫子的散热散湿,工作人员是多少也不知道,更不知道里面有什么设备。求有经验的人给个估算值,即冷指标。地点:成都在线等结果~
30万级养虫子的洁净厂房,室内要求温度10度(正负2度),湿度44%(正负1%),新风负荷我晓得算,就是室内负荷怎么算呢?不知道里面有多少虫子,也不知道虫子的散热散湿,工作人员是多少也不知道,更不知道里面有什么设备。求有经验的人给个估算值,即冷指标。地点:成都
在线等结果~
2楼
跟着学习 学习
回复
3楼
困难是虫子的散热散湿不好计算,我想一方面找甲方要相应厂房设计值参数,若没有的话查文献资料或做实验了,再不行只能往高里估了。
回复
4楼
让业主提供设计资料啊
回复
5楼
支持楼上的。
回复
6楼
支持楼上的!
回复
7楼
什么资料都没有,你做什么设计?
回复
8楼
这个题目挺有意思,应该是设计起来不难,还是找甲方配合一下做个试验吧,以后你就掌握第一手资料了
回复
9楼
跟着学习 学习
回复
10楼
学习一下,,,,
回复
11楼
给虫子还空调?这个还是第一次听说嘛,虫的指标应该比人小多了,用人重量比和虫子重量比,再把人指标换成虫指标,估估么算了。
回复