楼主什么意思?如果是180厚的话可能是作为上部结构的嵌固端了。请楼主以后发贴要问题明确。谢谢!
回复
3楼
分析原因有四:一是如2楼版主所说,是将地下室顶板作为上部结构的嵌固端考虑,规范有要求;二是有时要考虑施工荷载,因为在施工时许多建筑材料等堆积在地下室底板上,虽然使用时可能没有这么大的荷载,可施工时是要考虑的;三是当地下室是人防地下室时要考虑核爆的荷载和防护厚度的要求,规范也规定了最小防护厚度,一般也很厚的;四就是有时候室外地下室底板要通过消防车,而建筑又不确定消防车道的具体走向,结构只能统一考虑,这样也使得板较厚。总之除第一种情况外,其余情况可总结为荷载较大的原故。
回复
4楼
同意
回复
5楼
如果当人防用,按人防规范板厚和配筋都比一般的地下室大
回复
6楼
回复
7楼
[quot]3楼分析的很全面,支持一下!!!
回复
8楼
回复
9楼
我想不全是因为荷载大,高规中就规定一般地下室顶板不小于160mm.
回复
10楼
不是很全面,还有其他的原因,比如上部建筑物的影响等