一个砖混结构的平房,房高3.6米,整个建筑长23米宽7米,计算年预计雷击次数为0.0069次/a,不知这样的建筑屋顶是否还有必要沿女儿墙加避雷网?如果不加审图是否能通过?
一个砖混结构的平房,房高3.6米,整个建筑长23米宽7米,计算年预计雷击次数为0.0069次/a,不知这样的建筑屋顶是否还有必要沿女儿墙加避雷网?如果不加审图是否能通过?
2楼
这个平房是用来储存炸药吗?
回复
3楼
既然计算了,你按照规范确定就可以了,就楼上问的你是不是用来装炸药的,呵呵
回复
4楼
不是炸药,一般办公室,开玩笑呢吧!
是不是可以不用装避雷网?已经属于三类以外的建筑了
回复
5楼
不装炸药应该没事,不装了
回复
6楼
也不要搞的连茅草棚都要做避雷
甲方不说你啊
回复
7楼
以规范为依据,能不加就可以不加了.不要心里没有底,相信自己同样重要!
回复
8楼
依规范为依据,依计算为准绳
回复
9楼
可以不装
回复