问大家一个很简单的问题:风机盘管的冷凝水是如何接卫生间地漏的,是冷凝水管直接接到地漏的管道上排走吗?还是冷凝水管末端接到地漏的上方,让水自然下落到地漏里流走啊
问大家一个很简单的问题:风机盘管的冷凝水是如何接卫生间地漏的,是冷凝水管直接接到地漏的管道上排走吗?还是冷凝水管末端接到地漏的上方,让水自然下落到地漏里流走啊
22楼
空调用冷凝排水管,『万万不可!』与卫生或地落排水衔接,必须独立设置并加保温,这是常识。
回复
23楼
空调冷凝水管不可直接接到排水管道。
回复
24楼
我怀疑给排水版主跟空调专业配合过没有哦,空调冷凝水只能间接排放至排水系统。
回复
25楼
应该是直接接到排水管上方吧
回复
26楼
7楼说的不是危言耸听,是对的!
回复
27楼
我记得应该是间接排水
回复
28楼
呵呵 有意思 我觉得 简直胡说八道的好像没有吧?
回复
29楼
个人两种都做过,呵呵,看现场实际情况和业主要求了。
回复
30楼
过来学习下, 我现在的工程是直接排的。
回复
31楼
我们做的都是直接接到最近的地漏上,冷凝水管嵌入墙内向下,接口一般在下一层吊顶内地漏的下端
回复