【讨论】风机盘管冷凝水如何接卫生间地漏
wzy0210
wzy0210 Lv.3
2011年01月27日 13:12:25
来自于中央空调
只看楼主

问大家一个很简单的问题:风机盘管的冷凝水是如何接卫生间地漏的,是冷凝水管直接接到地漏的管道上排走吗?还是冷凝水管末端接到地漏的上方,让水自然下落到地漏里流走啊

问大家一个很简单的问题:风机盘管的冷凝水是如何接卫生间地漏的,是冷凝水管直接接到地漏的管道上排走吗?还是冷凝水管末端接到地漏的上方,让水自然下落到地漏里流走啊
免费打赏
luojingabc
2011年01月27日 15:31:37
2楼
是冷凝水管末端接到地漏的上方
回复
caijianwang
2011年01月27日 17:22:27
3楼
为什么要排到地漏,你不会排到洗手出的管道上啊
回复
guorui_gr
2011年01月28日 10:32:32
4楼
一般应该是不直接接到排水管道上,而是在地漏上方一定的距离
回复
mengxianfad
2011年01月28日 10:34:13
5楼
有的区域没有卫生间排到室外不行吗?
回复
dongjiansong
2011年01月28日 10:42:20
6楼
你说的两证方法应该都可以,但实际当中把冷凝水末端接到地漏末端的做法比较多一些!
回复
wang04150220
2011年01月28日 12:00:28
7楼
不应该直接街道排水管上,防止排水管内的水倒流到积水盘。
回复
yibasiba
2011年01月28日 12:53:05
8楼
同意6楼的正解!7楼的简直是胡说
回复
wjlovejql
2011年01月28日 14:19:23
9楼

好像是哈。
回复
mcat6666
2011年01月28日 15:29:18
10楼
如果冷凝水管末端直接接到排水管上,就是地漏的末端,就得给排水管做保温,不然在夏天会出现结露。所以 还是把冷凝水管设在地漏上方,并保持一定距离,结露的情况会减轻点。
回复
w1615
2011年01月28日 16:03:07
11楼
大家回答的好好好