请教各位高手:焓差实验中,增加冷凝器出口过冷度方式,请问它们之间有什么区别?
ldf_1991
ldf_1991 Lv.2
2011年01月27日 05:46:44
来自于制冷技术
只看楼主

请教各位高手:焓差实验中,增加冷凝器出口过冷度,可以通过两种方式,一是将节流装置关小,二是加注制冷剂。请问这两种方式有什么区别,对整个系统将产生什么样的变化,诸如压缩机吸排气温度压力,制冷量等?

请教各位高手:焓差实验中,增加冷凝器出口过冷度,可以通过两种方式,一是将节流装置关小,二是加注制冷剂。请问这两种方式有什么区别,对整个系统将产生什么样的变化,诸如压缩机吸排气温度压力,制冷量等?
免费打赏
cxp44
2020年12月02日 09:34:14
22楼

纯粹想增大过冷度,不考虑冷量的衰减,还有1个办法:室外机可调速的话,冷凝压力设高(比如35度对应55度冷凝)