1.根据《中小型变压器实用全书》(机械工业出版社2003版)介绍,S9-630/10变压器室推荐净空尺寸/mm为3000(宽)x3400(长)(非就地检修变压器室的尺寸)。我司现有S7-500/10变压器室尺寸/mm为3050(宽)x3750(长)x4900(高),我认为可以用作630KVA变压器室,可当地供电局设计人员不以为然。 2.我司设备平时运行电流负荷不超过700A,最大不超过800A(不超过1小时)。为安全起见,我想把现有的500KVA变压器更换为630KVA的。可当地供电局设计人员说,相应的高低压开关设施(如原有的低压侧开关DW10-1000/3)也必须更换。我认为没必要,用保护500KVA的设施来保护600KVA不更安全吗?

2006年03月16日 23:17:31
2楼
原有的低压侧开关必须换.因为它分断能力不够