什么是电机无功补偿装置及特点
sunjunjun1985925
2011年01月26日 13:23:58
只看楼主

什么是电机无功补偿装置及特点?谢了

什么是电机无功补偿装置及特点?
谢了

免费打赏
john_liu_1997
2011年01月26日 21:52:33
2楼
电动机无功就地补偿是一项重要的节能措施,低压异步电动机的就地补偿技术以三机一泵(风机、空气压缩机、球磨机和水泵)为重点,在我国已较为广泛地推广应用,并取得良好节能效果和经济效益,是实施国家标准GB/T12497-1990《三相异步电动机经济运行》,推动节能工作的一项重要措施。高压电动机的额定容量较大,年运行小时数较多,如实施无功就地补偿,则节能效果更为显著,但就国内目前情况来看,还处于刚起步阶段,方兴未艾。为此,对高压异步电动机的无功功率就地补偿问题进行一次调研分析和研究,实属十分必要。这项新技术的进一步推广应用,必将获得显著的经济效益。
国家标准GB/T12497-1990《三相异步电动机经济运行》第5.1条对电动机,额定电压的选择规定:单台容量在200kW以下时,选用低压异步电动机;容量在200~355kW之间,如条件许可,宜选用高压异步电动机;容量在355kW以上时必需选用高压异步电动机。高压异步电动机价格高,控制设备昂贵,但效率和功率因数较高,低压异步电动机及控制设备的价格便宜,但损耗较大,电能利用率低。国产Y系列6kV三相异步电动机的容量为220~2000kW,因此高压就地补偿装置亦在上述范围内相应加以考虑。
  为了从实际出发进行量化分析,我们调查了现场中实际使用的229组高压无功就地补偿装置,其结果量化分析如下:
  (1)229组高压就地补偿装置中6kV电压等级的80组占35%,10kW电压等级的149组占65%。
  (2)按使用高压就地补偿装置的行业分:用于自来水公司及引水工程泵站154组占67%,水泥企业25组占11%,钢铁企业11组占5%,造纸企业5组占2%,化工企业4组占1.7%,采矿企业3组占1.3%,其它27组占12%。
  (3)按高压就地补偿装置的单组容量分:75~700kvar的226组,其中以100、150、200、250、300kvar五个容量等级使用最为广泛,共占总共229组的72.6%。非标的大容量组3组,其中:1200kvar的一组,1400kvar的2组。
回复
hero_2008
2011年01月26日 22:44:53
3楼
楼上回答的很全面。
回复
ccccyq
2011年01月31日 08:52:37
4楼
谢谢楼主的解答,学到了不少知识
回复

相关推荐