查民规,在表7.3.2.5中,规定电缆在与建筑物、构物基础平行敷设时,最小净距为0.5m 请问这个0.5m 是否已经包括了电缆与散水的距离???谢谢/!
查民规,在表7.3.2.5中,规定电缆在与建筑物、构物基础平行敷设时,最小净距为0.5m
请问这个0.5m 是否已经包括了电缆与散水的距离???
谢谢/!
2楼
自己顶!!!
回复
3楼
我认为这个问题可以灵活处理:
1、散水一般不厚,是不和建筑物一起沉降的,以后维修电缆拆开方便的话,压在散水下面也没关系;
2、如果散水很厚很高,以后拆开不方便,这样最好从散水算起。
回复
4楼
恩,这个说法倒是切合了实际,非常感谢。那我先去请教请教建筑室。
回复
5楼
规定电缆在与建筑物、构物基础平行敷设时,最小净距为0.5m ,不用管散水
回复
6楼
0.5米就是考虑结构的沉降,所以可以不考虑散水,当然如果有条件可以避开最好
回复
7楼
仔细又看了看规范。
个人理解是:与建筑平行敷设时,直埋应在散水以外,进出散水穿钢管并且钢管伸出散水不小于0.1m;若穿钢管敷设则可以在散水以内,但应最小净距应为0.5m。
当然,也同意pizi007的说法,谢谢。
回复