请教防水锤特别是消除停泵时产生水锤的有效措施。
lioshui
lioshui Lv.3
2011年01月26日 06:52:59
只看楼主

请教防水锤特别是消除停泵时产生水锤的有效措施。

请教防水锤特别是消除停泵时产生水锤的有效措施。
免费打赏
zxm_e
2011年01月26日 13:54:32
2楼
在出水管上加设的阀门均采用缓闭式。
回复
tianweizhao30
2011年01月28日 14:09:38
3楼
止回阀选用缓闭式的,增设泄压阀也可以起到作用
回复
jh191
2011年01月30日 12:33:51
4楼
看看”水锤与水锤防治措施”
回复
supperboy
2011年02月26日 00:36:21
5楼
你可以通过水锤分析软件模拟一下,然后采取必要的水锤防护措施,如空气阀,调压塔,水击泄放阀,水击预防阀等防护措施,有需要可以加我QQ交流一下:371029964
回复
sepia
2011年05月05日 09:06:42
6楼
资料仅供参考
回复