一次回风空调系统设计中几个常见问题分析
ooo_o
Lv.2
2011年01月25日 16:01:51
来自于
暖通资料库
+
关注
取消关注
只看楼主
希望对大家有帮助!
希望对大家有帮助!
bbea5652f05e9a5c2e5e.pdf
605 KB
立即下载
免费打赏
waj
2011年02月06日 10:13:59
12楼
该中央空调文章数据翔实,分析丝丝入扣,很有说服力,值得推荐。
回复
grhuatao
2011年02月09日 19:33:07
13楼
谢谢性感的楼主。
回复
xuxindan
2011年02月10日 10:43:57
14楼
多谢楼主,下了看看
回复
renew3
2011年02月10日 17:44:51
15楼
1.室内参数27度,65%不是舒适的参数,建议取25度,60%。
2.空调箱选型应先满足风量要求,再根据冷量确认合适的盘管排数。如选型的风量不足而冷量满足会造成室内状态点偏离。
3.空调箱实际运行的时候其供水温度一般是不变的,但回水温度和水量是变化的。
4.个人认为此文多处错误,出现在权威期刊上真是不应该啊
回复
szdtszdt
2011年02月10日 22:19:50
16楼
非常感谢
回复