kyn28-12开关柜中高压限流式熔断器:1、额定电流 315A2、额定频率 50Hz3、额定短路开断电流 40KA的作用是什么呀?:)
kyn28-12开关柜中高压限流式熔断器:
1、额定电流 315A
2、额定频率 50Hz
3、额定短路开断电流 40KA
的作用是什么呀?
:)
2楼
简单点说,就是一个大保险。。。
回复
3楼
他和进线隔离车的功能一样吗?我现在弄不清楚进线隔离车和高压限流式熔断器的区别?
回复
4楼
不知道两者的区别?看两者的名称就应该知道二者的区别!
回复
5楼
不明白10kv为什么安装大保险,10kv最大保险为125A,额定电流达到315A,要进口吗?
回复
6楼
kyn28-12开关柜中高压限流式熔断器的功能
高压限流式熔断器一般与高压接触器配合用在需要经常启停且容量相对较小的设备上,一般是高压电动机。
由于高压接触器不具备切断短路电流的能力,所以高压熔断器起到短路保护的作用。限流式就是切断短路电流后不会由于电弧的重燃作用引起电路再次接通。
这种高压限流式熔断器一般为进口或合资厂家生产。
回复
7楼
如此大的电流可考虑选用真空断路器—真空接触器组合使用。
如是几千千瓦的大电机,应该有差动保护,那断路器是必不可少的,更应该用真空断路器—真空接触器组合。
短路用断路器保护,启停用接触器,使用寿命也很长。
使用维护比熔断器更经济。
[
本帖最后由 jxxfcdg 于 2011-1-26 17:03 编辑 ]
回复
8楼
学习!!!!!
回复
9楼
要多多学习啊
回复
10楼
应该是熔断器和接触器组成的F-C回路吧
回复
11楼
没听说过这样的事情
回复